民國109年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第80題

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

題目

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

  1. (1) 由液管冷媒視窗有氣泡
  2. (2) 乾燥過濾器出口結霜
  3. (3) 冰水進出水溫差變大
  4. (4) 運轉電流下降

官方答案

(1) 由液管冷媒視窗有氣泡、(4) 運轉電流下降

解析

冷媒量不足時,液管視窗會出現氣泡或氣液混合,蒸發壓力與吸入壓力偏低,壓縮機負載減輕,運轉電流下降。冰水側因製冷能力不足,出水溫度不易降至設定值,進出水溫差通常變小而非變大;乾燥過濾器出口結霜是濾網阻塞造成節流降溫的典型現象,不是冷媒不足。故選1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料