民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第18題

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5°C,總熱傳係數為800 kcal/m2-hr-°C,當冷凝熱量為32000 kcal/h,其傳熱面積(m2)為多少?

題目

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5°C,總熱傳係數為800 kcal/m2-hr-°C,當冷凝熱量為32000 kcal/h,其傳熱面積(m2)為多少?

  1. (1) 16
  2. (2) 400
  3. (3) 8
  4. (4) 40

官方答案

(3) 8

解析

對數平均溫度差法熱傳公式:Q = U × A × ΔTlm。已知冷凝熱量 Q = 32000 kcal/h,總熱傳係數 U = 800 kcal/m²·hr·°C,對數平均溫度差 ΔTlm = 5°C。代公式求面積 A = Q ÷ (U × ΔTlm) = 32000 ÷ (800 × 5) = 32000 ÷ 4000 = 8 m²。故傳熱面積為8 m²,選3。若誤算為32000÷800=40再忽略溫差,會得錯誤值40。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。