民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第56題

中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為

題目

中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為

  1. (1) 冰水管內有空氣
  2. (2) 冰水主機卸載運轉
  3. (3) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
  4. (4) 冰水流量不足

官方答案

(3) 空調箱風扇馬達皮帶磨損

解析

空調箱風扇馬達皮帶磨損會造成打滑、轉速下降、送風量減少;風量变小使空氣在盤管停留時間延長、出風溫度更低,故出、回風溫差偏高;同時總熱交換量下降,冰水得熱減少,進、出水溫差因而偏低,完全符合題意,選項3正確。若為選項4冰水流量不足,則水側溫差反而偏大,與題幹「進出水溫差偏低」矛盾,故不选。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料