民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第56題
中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為
題目
中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為
- (1) 冰水管內有空氣
- (2) 冰水主機卸載運轉
- (3) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
- (4) 冰水流量不足
官方答案
(3) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
解析
空調箱風扇馬達皮帶磨損會造成打滑、轉速下降、送風量減少;風量变小使空氣在盤管停留時間延長、出風溫度更低,故出、回風溫差偏高;同時總熱交換量下降,冰水得熱減少,進、出水溫差因而偏低,完全符合題意,選項3正確。若為選項4冰水流量不足,則水側溫差反而偏大,與題幹「進出水溫差偏低」矛盾,故不选。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。