民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第61題

氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則

題目

氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則

  1. (1) 風扇馬達電流下降
  2. (2) 壓縮機電流會上升
  3. (3) 冷凝器進出風之溫差會變小
  4. (4) 壓縮機吸氣溫度較正常高

官方答案

(3) 冷凝器進出風之溫差會變小、(4) 壓縮機吸氣溫度較正常高

解析

氣冷式主機冷媒不足時,系統總循環量下降,冷凝器內參與冷凝的冷媒減少,排出的熱量變少,故冷凝器進風與出風之溫差會變小(選項3正確)。同時蒸發器出口過熱度增大,壓縮機吸氣溫度會比正常值高(選項4正確)。壓縮機電流因冷媒質量流量減少而下降,故選項2錯誤;風扇馬達為定速驅動,其電流與冷媒充填量無直接關係,不會因此下降,故選項1錯誤。判斷冷媒不足可觀察視窗氣泡、低壓偏低與過熱度偏大等現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料