民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第12題
冷凍空調系統不需加以保溫者為
題目
冷凍空調系統不需加以保溫者為
- (1) 冰水管
- (2) 送風管
- (3) 回風管
- (4) 冷卻水管
官方答案
(4) 冷卻水管
解析
冷卻水管輸送冷卻水,進水約32℃、回水約37℃,接近室溫,管內外溫差小,結露與冷損失有限,一般不需保溫。冰水管水溫約7~12℃,遠低於室溫,必須保溫以防結露與冷損失;送風管輸送低溫處理空氣也需保溫;回風管在非空調空間或長距離輸送時通常亦做保溫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。