民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第35題
低壓電動機以全壓啟動時,其啟動電流為120A,若採Y-△降壓啟動,則其啟動電流(A)約為
題目
低壓電動機以全壓啟動時,其啟動電流為120A,若採Y-△降壓啟動,則其啟動電流(A)約為
- (1) 75
- (2) 40
- (3) 60
- (4) 30
官方答案
(2) 40
解析
Y-△降壓啟動時,啟動瞬間定子繞組接成Y形,每相電壓降為△形運轉時的1/√3;Y形線電流等於相電流,而△形線電流為相電流的√3倍,因此啟動線電流降為全壓啟動的1/3。計算:120×(1/3)=40A,故選40A。此即Y-△啟動可降低啟動電流的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。