第52題
R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623 Mpa(飽和溫度-3°C), 冷氣出風溫度21°C,…
題目
R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623 Mpa(飽和溫度-3°C), 冷氣出風溫度21°C,室內回風溫度27°C,則原因應為
- (1) 系統冷媒太多
- (2) 系統熱負載太大
- (3) 系統冷媒不足
- (4) 系統正常運轉
官方答案
(3) 系統冷媒不足
解析
R-410A 定頻箱型機在室內回風27°C、出風21°C時,空氣溫差僅6°C,降溫能力偏低;低壓0.623MPa對應飽和溫度-3°C也偏低。冷媒不足會使蒸發壓力與冷凝壓力一起下降,系統循環冷媒量與吸熱量減少,造成冷度不足。冷媒太多通常高低壓偏高;熱負載太大則溫差與壓力反應不同。故選系統冷媒不足。