民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第75題
下列哪些是冰主機高壓過高的原因?
題目
下列哪些是冰主機高壓過高的原因?
- (1) 系統冷媒量不足
- (2) 冷凝器太髒
- (3) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
- (4) 乾燥過濾器堵塞
官方答案
(2) 冷凝器太髒、(3) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
解析
冰主機高壓過高主因是冷凝能力不足,例如冷凝器髒污阻塞散熱、冷卻水塔風扇皮帶斷裂導致冷卻水溫度過高。冷媒量不足或乾燥過濾器堵塞多造成低壓或流量不足,非高壓過高主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。