民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第8題
低壓跳脫,其可能的原因為
題目
低壓跳脫,其可能的原因為
- (1) 空調箱風車反轉
- (2) 過冷度太大
- (3) 冷媒太多
- (4) 過熱度太小
官方答案
(1) 空調箱風車反轉
解析
低壓跳脫表示蒸發壓力過低或低壓保護開關動作。空調箱風車反轉會使風量不足甚至無風通過蒸發器,熱負載驟減、蒸發溫度下降,盤管可能結霜,低壓開關即跳脫。過冷度太大屬高壓側現象;冷媒太多會使低壓偏高;過熱度太小表示膨脹閥供液過多,低壓同樣偏高,都不易造成低壓跳脫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。