民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第23題
冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流
題目
冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流
- (1) 升高
- (2) 降低
- (3) 不變
- (4) 不一定
官方答案
(1) 升高
解析
冷凍主機的高壓側壓力升高,代表冷凝壓力與冷凝溫度上升,壓縮機必須把冷媒從較高的排氣壓力推出去,壓縮比與壓縮功都增加,因此馬達所需扭力變大,運轉電流隨之升高。常見造成高壓升高的原因包括冷凝器散熱不良、冷卻水或空氣流量不足、冷凝器積垢、系統內有不凝結氣體或冷媒充填過多等。實務上可從高壓表與電流表同時上升來判斷散熱側出問題,應先清洗冷凝器與檢查冷卻水塔。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。