民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第23題

冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流

題目

冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流

  1. (1) 升高
  2. (2) 降低
  3. (3) 不變
  4. (4) 不一定

官方答案

(1) 升高

解析

冷凍主機的高壓側壓力升高,代表冷凝壓力與冷凝溫度上升,壓縮機必須把冷媒從較高的排氣壓力推出去,壓縮比與壓縮功都增加,因此馬達所需扭力變大,運轉電流隨之升高。常見造成高壓升高的原因包括冷凝器散熱不良、冷卻水或空氣流量不足、冷凝器積垢、系統內有不凝結氣體或冷媒充填過多等。實務上可從高壓表與電流表同時上升來判斷散熱側出問題,應先清洗冷凝器與檢查冷卻水塔。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料