民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第34題

箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為

題目

箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為

  1. (1) 壓縮機轉向逆轉
  2. (2) 冷卻水溫太低
  3. (3) 冷媒過熱度太小
  4. (4) 冷媒太多

官方答案

(4) 冷媒太多

解析

高壓跳脫代表冷凝壓力超過保護設定,常見原因有冷凝器散熱不良、風扇或冷卻水循環異常、系統混入不凝結氣體,以及冷媒充填過多。冷媒太多會佔據冷凝器容積、降低有效散熱面積,使冷凝壓力上升。冷卻水溫太低反而使冷凝壓力下降;壓縮機逆轉無法建立正常高壓;過熱度太小屬於蒸發器端供液過多的現象,並非高壓跳脫主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料