民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第45題
往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?
題目
往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?
- (1) 油位太高
- (2) 膨脹閥感溫棒鬆脫
- (3) 冷卻水溫太高
- (4) 冷氣負荷太小
官方答案
(3) 冷卻水溫太高
解析
往復式壓縮機的排氣溫度與冷凝側散熱條件密切相關。若冷卻水溫過高,冷凝器無法將高壓蒸氣充分冷凝,將導致冷凝壓力上升,壓縮機的壓縮比增大,進而使排氣溫度明顯升高。選項1油位太高多影響潤滑與油循環,選項2膨脹閥感溫棒鬆脫多造成供液不穩,選項4冷氣負荷太小反而較不易造成排氣溫度過高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。