民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第59題

在一冷媒循環系統中,過冷液體是出現在

題目

在一冷媒循環系統中,過冷液體是出現在

  1. (1) 膨脹閥出口
  2. (2) 蒸發器出口
  3. (3) 冷凝器出口
  4. (4) 壓縮機出口

官方答案

(3) 冷凝器出口

解析

在標準蒸氣壓縮式冷凍循環中,冷媒經壓縮機壓縮後成高溫高壓蒸氣,進入冷凝器先行凝結成飽和液體,再於冷凝器內繼續被冷卻至飽和溫度以下,即成為過冷液體。此過冷液體通常位於冷凝器出口(亦即膨脹閥入口之前之液管處)。蒸發器出口為低壓蒸氣,膨脹閥出口為濕蒸氣,壓縮機出口為過熱蒸氣,故正確位置為冷凝器出口。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。