民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
冰水主機之防凍開關應置於何處?
題目
冰水主機之防凍開關應置於何處?
- (1) 冰水出口
- (2) 冷卻水入口
- (3) 冰水入口
- (4) 冷卻水出口
官方答案
(1) 冰水出口
解析
防凍開關(低溫跳脫)的作用是感測蒸發器內冰水的最低溫度,當水溫接近冰點(一般設定約2~4°C)時切斷壓縮機,避免管內結冰脹裂。冰水出水(供水)是離開蒸發器、溫度最低的位置,最能反映結冰風險,故裝於此處。冰水入口感測的是回水,水溫較高,等到回水降到危險值時蒸發器早已凍結,保護會失效。冷卻水側水溫高,不會結冰,無須設防凍開關,故不選冷卻水進、出口。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。