民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第27題

冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?

題目

冷媒在液管中發生閃蒸,下列何者非其可能的原因?

  1. (1) 過冷度過大
  2. (2) 液管中之乾燥過濾器半堵
  3. (3) 出液閥未全開
  4. (4) 過冷度過小

官方答案

(1) 過冷度過大

解析

液管閃蒸是指冷媒液體在到達膨脹閥前,因壓力降至該溫度之飽和壓力以下而部分汽化。過冷度過小時,液體溫度接近飽和溫度,管路稍有壓損即可能閃蒸;乾燥過濾器半堵或出液閥未全開,都會形成節流壓降,使液管壓力下降而產生閃蒸氣泡。反之,過冷度過大表示液體溫度遠低於飽和溫度,具有較大的抗壓降能力,較不易閃蒸,因此「過冷度過大」並非造成閃蒸的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料