民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第44題

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

題目

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒太多
  2. (2) 壓縮機反轉
  3. (3) 溫度開關故障
  4. (4) 低壓閥片損壞

官方答案

(3) 溫度開關故障

解析

冰水主機的卸載多由溫度開關(或壓力開關)依出水溫度控制,當負荷降低時送出卸載訊號,使壓縮機部分負載運轉。若溫度開關故障,無法正確感知溫度或送出卸載訊號,壓縮機就會持續滿載而無法卸載。冷媒太多會使冷凝壓力偏高、耗電增加;低壓閥片損壞會使吸氣效率下降;壓縮機反轉則無法正常建立壓差與冷凍能力,皆非卸載失效的直接原因。故選 3。