民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第57題

高壓低、低壓高,其可能的原因為

題目

高壓低、低壓高,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 管路堵塞
  3. (3) 冷媒過少
  4. (4) 壓縮機吸入閥片損壞

官方答案

(4) 壓縮機吸入閥片損壞

解析

壓縮機吸入或排氣閥片損壞會導致高壓氣體在壓縮行程中洩漏回低壓側,造成高壓側壓力上不去(高壓低)、低壓側壓力升不降(低壓高)。冷媒過多會導致高低壓皆偏高;管路堵塞視位置不同,通常使高壓高、低壓低;冷媒過少則高低壓皆偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。