民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m2、20m2、30m2 總風量為40CMS 試問30m2 的房間出風口面積為多少m2(風速3.5m/s)?
題目
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m2、20m2、30m2 總風量為40CMS 試問30m2 的房間出風口面積為多少m2(風速3.5m/s)?
- (1) 0.47
- (2) 1.9
- (3) 2.8
- (4) 5.7
官方答案
(4) 5.7
解析
三房面積合計 10+20+30=60 m²,總風量 40 CMS,依面積比例分配風量:30 m² 房間風量=40×30/60=20 CMS。出風口面積 A=Q/V=20÷3.5≒5.71 m²,故選 5.7 m²。計算時須注意風量單位為 CMS(m³/s)、風速為 m/s,相除即得 m²;若誤以 40 CMS 全數或按 10、20 m² 分配,會得到 0.47、1.9、2.8 等錯誤值,皆與面積比例法不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。