民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第46題

比流器使用時,二次側

題目

比流器使用時,二次側

  1. (1) 不得開路
  2. (2) 不得接地
  3. (3) 沒極性區別
  4. (4) 不得短路

官方答案

(1) 不得開路

解析

比流器(CT,電流互感器)運作時一次側電流由主迴路決定,二次側感應電流與負載成正比。若二次側開路,激磁安匝失去平衡,鐵心磁通飽和並感應極高電壓,危及人員與絕緣,故二次側絕對不得開路,必須短路或接上額定負載。二次側應接地且具極性標示,因此正確為不得開路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料