民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第48題

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為

題目

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度大,其可能的原因為

  1. (1) 冷氣機卸載運轉
  2. (2) 冷媒過多
  3. (3) 冷媒過少
  4. (4) 冷卻水溫過高

官方答案

(2) 冷媒過多

解析

冷凝器過冷度是指冷媒在冷凝器出口已凝成液體後,再被冷卻到低於冷凝溫度的程度。冷媒充填過多時,液態冷媒會積存在冷凝器下部,淹沒部分冷凝管排,使出口液體被冷卻得更久,過冷度因而偏大,同時高壓上升、冷凝溫度升高。冷媒過少則過冷度通常偏小甚至為零;冷卻水溫過高會使冷凝溫度與高壓上升,但過冷度不一定變大;卸載運轉使負載降低,過冷度通常也不會明顯增大。