民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第62題
R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
題目
R-22 冰水機系統加壓探漏用之氣體為
- (1) 氧氣
- (2) 氨氣
- (3) 氮氣
- (4) 壓縮乾燥空氣
官方答案
(3) 氮氣、(4) 壓縮乾燥空氣
解析
R-22系統加壓探漏應使用不燃、不與冷凍油反應且不含水分的氣體。氮氣為惰性氣體,安全性高,是標準的探漏加壓氣體;壓縮乾燥空氣經充分除濕後也可使用,但須避免水分進入系統。氧氣會與冷凍油劇烈反應,有燃燒爆炸風險;氨氣具毒性且會污染R-22系統,兩者均不可用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。