民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第69題
依據CNS 氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
題目
依據CNS 氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
- (1) 室外出風空氣乾球溫度55 °C
- (2) 室內吸入空氣乾球溫度27°C
- (3) 室外吸入空氣乾球溫度35°C
- (4) 濕球溫度25°C
官方答案
(1) 室外出風空氣乾球溫度55 °C、(4) 濕球溫度25°C
解析
依CNS氣冷式箱型空調機冷氣能力試驗的規定,額定條件是室內側吸入空氣的乾球溫度27°C、濕球溫度19°C,以及室外側吸入空氣的乾球溫度35°C、濕球溫度24°C。選項2的27°C與選項3的35°C都符合標準,屬於正確條件;選項1把室外側寫成出風55°C,但標準量測是取吸入(回風)溫度,而且55°C遠高於35°C,明顯錯誤;選項4的濕球25°C也不符19°C,所以選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。