民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第21題
假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水泵26 m,而該管路之總摩擦損失為16m,則該泵之揚程為
題目
假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水泵26 m,而該管路之總摩擦損失為16m,則該泵之揚程為
- (1) 26
- (2) 16
- (3) 42
- (4) 34 m,或以上才能使冰水正常循環
官方答案
(2) 16
解析
密閉式冰水系統的供水與回水形成封閉迴路,最高點26m的靜水頭在供水側與回水側互相抵消,水泵不需額外負擔此高度。水泵揚程只用來克服管路、閥件及設備的總摩擦損失,因此為16m。若是開放式系統,才需將實際揚程26m加上摩擦損失16m,得到42m;本題為密閉式,故揚程為16m。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。