民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

關於三相壓縮機Y-Y 起動,下列敘述何者錯誤?

題目

關於三相壓縮機Y-Y 起動,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 適用於高載下啟動
  2. (2) 起動轉矩減少
  3. (3) 一繞組起動後另一繞組接入並聯運轉
  4. (4) 降低起動電流

官方答案

(1) 適用於高載下啟動

解析

三相鼠籠式壓縮機採Y-Y(星-星)起動時,先以星接法將每相繞組端電壓降為線電壓之1/√3,故起動電流與起動轉矩皆約降為直接起動(Δ)之1/3。此方式適用於空載或輕載起動之場合。若負載過重,起動轉矩不足將難以帶動壓縮機起動,因此選項1「適用於高載下啟動」為錯誤敘述。選項2、3、4皆符合Y-Y起動之特性。