民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第5題

使用R-22,額定容量100USRT 之冰水主機,運轉中測得冰水流量為1.2m 3 /min,進水溫度為11°C,出水溫度為7°C,則冰水器之實際容量(USRT…

題目

使用R-22,額定容量100USRT 之冰水主機,運轉中測得冰水流量為1.2m 3 /min,進水溫度為11°C,出水溫度為7°C,則冰水器之實際容量(USRT)為

  1. (1) 95
  2. (2) 80
  3. (3) 120
  4. (4) 100

官方答案

(1) 95

解析

計算公式:冰水熱負荷(kW)=流量(m³/s)×水密度(kg/m³)×比熱(kJ/kg·℃)×溫差(℃)。代入:流量=1.2 m³/min=0.02 m³/s,溫差=11-7=4℃,取ρ×Cp≈4.187 MJ/m³·℃。熱負荷=0.02×4.187×1000×4≈334.96 kW。1 USRT=3.517 kW,實際容量=334.96÷3.517≈95.2 USRT,取整約95 USRT,故選項1正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。