民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
依照CNS12812 標準,有關主機在正常運轉下的防垢規範,其EER 必須維持
題目
依照CNS12812 標準,有關主機在正常運轉下的防垢規範,其EER 必須維持
- (1) 60%
- (2) 90%
- (3) 80%
- (4) 70% 以上
官方答案
(2) 90%
解析
CNS 12812 對蒸氣壓縮式冰水機組的性能要求,主機在正常運轉、冷凝器處於規範的防垢(污垢係數)條件下,其 EER 必須維持在額定值的90%以上,以確保長期運轉效率不因結垢而明顯衰退。若實測 EER 低於此比例,代表熱交換器結垢或系統異常,應進行清洗與保養。選項1的60%、選項4的70%與選項3的80%,容許的效率衰退幅度都過大,不符合規範要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。