民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第38題

冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為

題目

冷凝器內銅管結冰破裂,其可能的原因為

  1. (1) 低壓過低
  2. (2) 氣溫太低
  3. (3) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動
  4. (4) 防凍開關失效

官方答案

(3) 以液態冷媒由冷凝器充填時冷卻水泵未開動

解析

從冷凝器以液態冷媒充填時,若冷卻水泵未運轉,管內液冷媒蒸發會大量吸熱,管外滯留的水因放熱而降溫結冰,水結冰後體積膨脹,就會把銅管脹裂。防凍開關通常裝在冰水側,保護的是蒸發器,並不保護冷凝器;低壓過低或氣溫太低只會使效率下降,不會直接造成冷凝器銅管結冰破裂。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。