民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第77題

有關冷卻水塔安裝的位置,下列敘述哪些正確?

題目

有關冷卻水塔安裝的位置,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 避免裝於腐蝕性氣體發生的地方
  2. (2) 選擇通風良好的場所
  3. (3) 靠近高溫或潮濕排氣的地方
  4. (4) 裝於油煙及粉塵多的地方

官方答案

(1) 避免裝於腐蝕性氣體發生的地方、(2) 選擇通風良好的場所

解析

冷卻水塔需有良好進風以利散熱,且避免吸入對填料、結構或水質不利之氣體。應選擇通風良好、空氣流通之場所(選項2),並避免裝設於有腐蝕性氣體(如酸性廢氣等)發生之處,以延長水塔壽命(選項1)。選項3:靠近高溫或潮濕排氣處會造成進風溫濕度升高,降低水塔散熱效率,並易產生熱氣再循環,故不正確。選項4:油煙及粉塵多之場所易附著於填料及淋水裝置,阻塞氣流、促進污垢且加速腐蝕,不適合作為冷卻水塔安裝位置,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料