民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第19題

下列何者非引起高壓過高之原因?

題目

下列何者非引起高壓過高之原因?

  1. (1) 冷凝器太髒
  2. (2) 冷卻水量不足
  3. (3) 冷媒量不足
  4. (4) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂

官方答案

(3) 冷媒量不足

解析

高壓過高代表冷凝壓力上升,主要原因是散熱不良:冷凝器積垢太髒會降低熱傳效率;冷卻水量不足使冷凝溫度升高;冷卻水塔風扇皮帶斷裂則風量喪失、水溫降不下來,三者都會使高壓上升。冷媒量不足時,蒸發壓力與冷凝壓力都會偏低、吸氣過熱度變大,屬於低壓偏低的原因,不會造成高壓過高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料