冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為

題目

冰水主機若冷凝器進水溫度37°C,出水溫度41°C,其可能的原因為

  1. (1) 冷卻水流量過小
  2. (2) 冷卻水塔冷卻能力太大
  3. (3) 冷卻水塔冷卻能力不足
  4. (4) 冷卻水流量過大

官方答案

(3) 冷卻水塔冷卻能力不足

解析

冷凝器進水溫度即冷卻水塔送回主機的水溫,正常約32°C,題幹高達37°C,表示冷卻水塔無法將水有效冷卻至正常溫度,屬冷卻能力不足(選項3)。出水41°C相對進水僅升4°C,尚在正常5°C溫差範圍內,故非流量過小所致(流量過小會使溫差顯著拉大、出水異常偏高)。冷卻水塔能力太大或冷卻水流量過大,反而會使進出水溫偏低,與題意相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。