民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第25題
氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為
題目
氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為
- (1) 冷媒洩漏
- (2) 膨脹閥半堵
- (3) 負荷減少
- (4) 負荷增加
官方答案
(2) 膨脹閥半堵
解析
膨脹閥半堵(選項2)時,流出至蒸發器之冷媒流量受限,蒸發器饋液不足使出口過熱度增加;同時冷凝器中冷媒堆積、液管內液態冷媒有較多冷卻空間,過冷度隨之增加,故兩者同時上升為半堵之典型徵兆。冷媒洩漏為高過熱度但過冷度偏低;負荷增加使蒸發溫度與冷凝壓力上升,過熱度、過冷度多下降;負荷減少影響較間接,非最直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。