民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第25題

氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為

題目

氣冷式的往復式冰水主機在運轉中,過熱度及過冷度同時增加其可能原因為

  1. (1) 冷媒洩漏
  2. (2) 膨脹閥半堵
  3. (3) 負荷減少
  4. (4) 負荷增加

官方答案

(2) 膨脹閥半堵

解析

膨脹閥半堵(選項2)時,流出至蒸發器之冷媒流量受限,蒸發器饋液不足使出口過熱度增加;同時冷凝器中冷媒堆積、液管內液態冷媒有較多冷卻空間,過冷度隨之增加,故兩者同時上升為半堵之典型徵兆。冷媒洩漏為高過熱度但過冷度偏低;負荷增加使蒸發溫度與冷凝壓力上升,過熱度、過冷度多下降;負荷減少影響較間接,非最直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。