民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第41題

使用冷媒R-22 冰水機組,冷媒循環系統技能檢定之探漏壓力(kgf/cm 2G)為

題目

使用冷媒R-22 冰水機組,冷媒循環系統技能檢定之探漏壓力(kgf/cm 2G)為

  1. (1) 14.6
  2. (2) 8.8
  3. (3) 20
  4. (4) 10

官方答案

(4) 10

解析

依冷凍空調裝修技能檢定之冷媒循環系統操作,R-22冰水機組探漏時以氮氣加壓至10 kgf/cm²G,再以肥皂水檢查接頭是否洩漏。14.6與8.8分別接近R-22在某些常溫下的飽和壓力,並非本檢定採用的探漏壓力;20 kgf/cm²G也非規定值。故選10。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料