民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第52題
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m 2、20m 2、30m 2 總風量為40CMS,請問30 m2 的房間出風口面積為多少m2(風速3.5m/s)…
題目
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10m 2、20m 2、30m 2 總風量為40CMS,請問30 m2 的房間出風口面積為多少m2(風速3.5m/s)?
- (1) 0.47
- (2) 1.9
- (3) 5.7
- (4) 2.8
官方答案
(3) 5.7
解析
三房間室溫相同,風量按地板面積比例分配。總面積=10+20+30=60 m²,30 m² 房間占 30/60=1/2,故風量 Q=40×1/2=20 m³/s。出風口面積 A=Q/V=20÷3.5≒5.71 m²,約 5.7 m²,因此選 3。0.47 m² 約只對應 1.65 m³/s,1.9 m² 約對應 6.65 m³/s,2.8 m² 約對應 9.8 m³/s,均不符合 30 m² 房間所需風量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。