民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第57題
箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為
題目
箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為
- (1) 冷媒過熱度太小
- (2) 冷媒太多
- (3) 壓縮機轉向逆轉
- (4) 冷卻水溫太低
官方答案
(2) 冷媒太多
解析
箱型空調機高壓跳脫通常是冷凝壓力過高所致。冷媒充填太多會使冷凝器內液位上升、有效冷凝面積減少,冷凝壓力與高壓側溫度上升,最後觸發高壓保護,故選 2。過熱度太小可能造成液壓縮或低壓異常,並非典型高壓跳脫原因;冷卻水溫太低會降低冷凝壓力;壓縮機逆轉則屬運轉方向與保護問題,不是本題最直接的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。