民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第2題

冰水主機若冷凝器進水溫度28°C,出水溫度38°C,其可能的原因為

題目

冰水主機若冷凝器進水溫度28°C,出水溫度38°C,其可能的原因為

  1. (1) 冰水流量過小
  2. (2) 冷卻水流量過小
  3. (3) 冰水流量過大
  4. (4) 冷卻水流量過大

官方答案

(2) 冷卻水流量過小

解析

冷凝器進水 28°C、出水 38°C,溫差達 10°C,較一般冷卻水溫差約 5°C 明顯偏大。由熱平衡 Q=ṁ×cp×ΔT 可知,熱負荷不變時,冷卻水質量流量 ṁ 越小,溫升 ΔT 越大,故主因為冷卻水流量過小。冰水流量異常會反映在蒸發器冰水側溫差,與冷凝器冷卻水溫差無直接關係;流量過大則溫差會變小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料