民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第25題

一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?

題目

一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?

  1. (1) 關斷閥
  2. (2) 溫度及壓力計
  3. (3) 洩壓閥
  4. (4) 防震軟管

官方答案

(3) 洩壓閥

解析

冰水及冷凝水管屬密閉水路系統,關斷閥用於維修時隔離設備,溫度計與壓力計用於監控水溫及壓差,防震軟管則吸收泵浦與管路振動,三者皆為常見必備配件。洩壓閥(安全閥)屬於冷媒側的壓力保護元件,通常裝在壓縮機排氣側或冷凝器上,水管路並不以它作為必備配件,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料