民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第28題
往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?
題目
往復式壓縮機排氣溫度過高,其可能的原因為?
- (1) 膨脹閥感溫棒鬆脫
- (2) 冷氣負荷太小
- (3) 油位太高
- (4) 冷卻水溫太高
官方答案
(4) 冷卻水溫太高
解析
排氣溫度過高的主因是冷凝壓力升高,或吸氣過熱度過大。冷卻水溫太高會使冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機必須克服更高的壓比,壓縮終點溫度也隨之升高,排氣溫度因而偏高。膨脹閥感溫棒鬆脫會使閥門開度失控、供液過多,過熱度降低,排氣溫度反而下降;冷氣負荷太小多造成低壓偏低與運轉時間短,不是排氣過熱的主因;油位太高影響潤滑與油循環,與排氣溫度升高沒有直接關係。故選4。