民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第39題
使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度40°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則
題目
使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度40°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則
- (1) 屬正常運轉
- (2) 低負載運轉中
- (3) 冷凝器銅管結垢
- (4) 冷卻水濾篩太髒
官方答案
(4) 冷卻水濾篩太髒
解析
冷凝溫度45°C與出水溫度40°C的差值為5°C,接近溫度尚在正常範圍,較不像是冷凝器銅管結垢;但冷卻水進、出水溫差達40-27=13°C,明顯大於一般設計約5°C,代表冷卻水流量不足,最常見原因是冷卻水濾篩堵塞。流量不足會使水溫升過大、冷凝壓力上升,應先清洗濾篩並檢查水泵與水量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。