民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第39題

使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度40°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則

題目

使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度40°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則

  1. (1) 屬正常運轉
  2. (2) 低負載運轉中
  3. (3) 冷凝器銅管結垢
  4. (4) 冷卻水濾篩太髒

官方答案

(4) 冷卻水濾篩太髒

解析

冷凝溫度45°C與出水溫度40°C的差值為5°C,接近溫度尚在正常範圍,較不像是冷凝器銅管結垢;但冷卻水進、出水溫差達40-27=13°C,明顯大於一般設計約5°C,代表冷卻水流量不足,最常見原因是冷卻水濾篩堵塞。流量不足會使水溫升過大、冷凝壓力上升,應先清洗濾篩並檢查水泵與水量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。