民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第41題
氣冷式冷凍機,欲使其在冬季正常運轉,宜加裝
題目
氣冷式冷凍機,欲使其在冬季正常運轉,宜加裝
- (1) 逆向閥
- (2) 電磁閥
- (3) 冷凝壓力調節裝置
- (4) 蒸發壓力調節裝置
官方答案
(3) 冷凝壓力調節裝置
解析
冬季室外氣溫低,氣冷式冷凝器的冷凝壓力會下降;壓力太低會使毛細管或膨脹閥兩端壓差不足,冷媒流量減少,蒸發器結霜或冷度不足。加裝冷凝壓力調節裝置,可在低環境溫度時維持足夠的冷凝壓力與液管壓力,使系統正常運轉。逆向閥主要用於除霜,電磁閥用於控制冷媒通路,蒸發壓力調節器則用於維持蒸發壓力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。