民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第43題

使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度29°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則

題目

使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度29°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則

  1. (1) 冷卻水濾篩太髒
  2. (2) 冷凝器太髒需清洗
  3. (3) 低負載運轉中
  4. (4) 屬正常運轉

官方答案

(2) 冷凝器太髒需清洗

解析

冷凝溫度45°C與出水溫度29°C的差值為16°C,接近溫度明顯偏大,表示冷凝器熱傳效果不良;而進、出水溫差僅29-27=2°C,並非水量不足造成的大溫升,因此判斷為冷凝器銅管積垢或髒污,需清洗。低負載時冷凝溫度通常會下降,不會出現冷凝溫度高且接近溫度大的情形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料