民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第43題
使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度29°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則
題目
使用R-22 冷媒之水冷式冷凝器,若運轉中進水溫度27°C,出水溫度29°C,高壓壓力 16.5kgf/cm 2 G(冷媒飽和溫度為45°C),則
- (1) 冷卻水濾篩太髒
- (2) 冷凝器太髒需清洗
- (3) 低負載運轉中
- (4) 屬正常運轉
官方答案
(2) 冷凝器太髒需清洗
解析
冷凝溫度45°C與出水溫度29°C的差值為16°C,接近溫度明顯偏大,表示冷凝器熱傳效果不良;而進、出水溫差僅29-27=2°C,並非水量不足造成的大溫升,因此判斷為冷凝器銅管積垢或髒污,需清洗。低負載時冷凝溫度通常會下降,不會出現冷凝溫度高且接近溫度大的情形。