民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第53題
長時停機後 ,開啟冷凍機,壓縮機冷凍油起泡是因為
題目
長時停機後 ,開啟冷凍機,壓縮機冷凍油起泡是因為
- (1) 油溫太高
- (2) 油溫太低
- (3) 冷媒太少
- (4) 冷媒太多
官方答案
(2) 油溫太低
解析
長時間停機後系統低壓側壓力回升,冷媒蒸氣溶解於壓縮機曲軸箱之冷凍油中;油溫越低,冷媒在油中之溶解度越高。再次起動時壓縮機內壓力驟降,溶解於油中的冷媒因壓力降低而急劇汽化,使冷凍油產生大量氣泡而「起泡」。此現象主因是油溫太低、冷媒過度滯留油中;若油溫太高,冷媒反而不易溶入油內,較不易起泡。冷媒太少則無足夠冷媒溶入;冷媒太多雖增加溶入量,但關鍵仍在油溫過低。故答案為油溫太低。