民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第68題

壓縮機吸氣端過熱度增加是因

題目

壓縮機吸氣端過熱度增加是因

  1. (1) 壓縮機卸載
  2. (2) 膨脹閥開度太小
  3. (3) 冷卻水減少
  4. (4) 膨脹閥感溫筒漏氣

官方答案

(2) 膨脹閥開度太小、(4) 膨脹閥感溫筒漏氣

解析

過熱度=吸氣溫度-蒸發溫度。膨脹閥開度太小,進入蒸發器的冷媒量不足,蒸發不完全,吸氣過熱度因而上升;感溫筒漏氣或充填量不足時,閥件感測到的壓力下降,閥門趨向關小,供液量減少,過熱度同樣升高。壓縮機卸載或負載降低時,蒸發器熱負荷相對減少、吸氣壓力回升,過熱度通常不會增加;冷卻水減少主要使冷凝壓力與排氣溫度升高,並非吸氣過熱度上升的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料