民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第71題

下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?

題目

下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?

  1. (1) 負載太低
  2. (2) 冷媒太少
  3. (3) 過濾器堵塞
  4. (4) 外氣溫度太高

官方答案

(1) 負載太低、(2) 冷媒太少、(3) 過濾器堵塞

解析

低壓(蒸發)壓力偏低,代表蒸發器內冷媒量或換熱量不足。冷媒太少(不足或洩漏)時,供液量少,低壓下降且過熱度變大;過濾器或膨脹閥堵塞造成節流過度,吸氣壓力同樣降低;負載太低時,蒸發器熱負荷小、冷媒蒸發量少,低壓也會偏低。外氣溫度太高會使冷凝溫度與冷凝壓力上升,低壓未必降低,甚至可能偏高,故第4項不屬於低壓過低的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料