民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第80題

冰水主機運轉經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

題目

冰水主機運轉經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

  1. (1) 冷卻水溫過低
  2. (2) 冷媒過少
  3. (3) 冷凝器散熱不良
  4. (4) 冷媒太多

官方答案

(2) 冷媒過少、(3) 冷凝器散熱不良

官方資料