民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第28題

高壓低、低壓高,其可能的原因為

題目

高壓低、低壓高,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過少
  2. (2) 壓縮機吸入閥片損壞
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 管路堵塞

官方答案

(2) 壓縮機吸入閥片損壞

解析

壓縮機吸入閥片破損或關閉不嚴時,壓縮行程中氣體會回流,高壓側建立不起壓力而偏低,低壓側壓力則偏高,並伴隨冷凍能力下降、運轉電流異常。冷媒過少會使高低壓同時偏低;冷媒過多會使高低壓同時偏高;管路堵塞通常呈低壓偏低、高壓不變或偏高。故選吸入閥片損壞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料