民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第35題

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

題目

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

  1. (1) 風量太少
  2. (2) 盤管太髒
  3. (3) 冰水主機噸位不足
  4. (4) 冰水流量不足

官方答案

(4) 冰水流量不足

解析

冰水流量不足時,單位時間通過盤管的冰水量減少,每單位質量冰水需吸收更多熱量,使進出水溫差偏大;同時盤管表面溫度升高,導致出風溫度偏高,兩症狀同時成立。風量太少會使出風溫度降低、溫差變小;盤管太髒使熱傳減弱,出水溫差反而變小;主機噸位不足主要影響供水溫度,非直接造成溫差偏大。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料