民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第41題
水配管因應管內水溫度變化,須裝設伸縮管接頭,在溫度介於0~50°C之單式伸縮管套頭容許配 管長度(m)應為
題目
水配管因應管內水溫度變化,須裝設伸縮管接頭,在溫度介於0~50°C之單式伸縮管套頭容許配 管長度(m)應為
- (1) 200
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 30 以下
官方答案
(4) 30 以下
解析
水配管因管內水溫變化會產生熱脹冷縮,須裝設伸縮管接頭吸收伸長量。依配管相關規範,在溫度介於0~50°C範圍內,單式(單式)伸縮管套頭所容許的配管長度約在30 m以下,超過此長度應增設接頭或改用複式接頭。本題考查伸縮接頭配置原則,故選4(30以下)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。