民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第43題
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
題目
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
- (1) 系統有空氣
- (2) 冷媒太少
- (3) 乾燥過濾器部份堵塞
- (4) 冷媒太多
官方答案
(3) 乾燥過濾器部份堵塞
解析
乾燥過濾器前後出現明顯溫差,代表冷媒通過濾網時發生節流降壓,壓力驟降使飽和溫度下降,因此濾器後方溫度明顯偏低,甚至結霜。這是濾網部分堵塞的典型現象。若系統有空氣、冷媒過多或不足,通常表現在高低壓或過熱度異常,不會只在乾燥過濾器前後形成固定溫差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。