民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第47題

R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34°C),低壓錶為50 psi(飽和溫度 12°C),冰水出水溫度13°C,冰水回水溫度15°C…

題目

R-134a 之冰水主機,運轉中高壓錶為110psi(飽和溫度34°C),低壓錶為50 psi(飽和溫度 12°C),冰水出水溫度13°C,冰水回水溫度15°C,則原因應為

  1. (1) 系統冷媒不足
  2. (2) 冰水熱負載太大
  3. (3) 系統冷媒太多
  4. (4) 主機卸載運轉

官方答案

(4) 主機卸載運轉

解析

低壓50psi對應R-134a飽和溫度約12°C,與冰水出水13°C很接近;冰水回水15°C、出水13°C,溫差僅2°C,代表熱負載很小,蒸發器換熱量低,壓縮機處於卸載運轉。若冷媒不足,低壓與蒸發溫度會更低、過熱度變大;若負載太大,冰水溫差會明顯增大。高壓110psi、34°C尚屬正常,故選卸載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料