民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第52題
感溫膨脹閥之感溫筒固定不良時,將使冷媒流量
題目
感溫膨脹閥之感溫筒固定不良時,將使冷媒流量
- (1) 不一定
- (2) 不變
- (3) 減少
- (4) 增加
官方答案
(4) 增加
解析
感溫膨脹閥以感溫筒感受蒸發器出口回氣過熱度,筒內冷媒壓力作用於膜片上側,與下側蒸發壓力及彈簧力平衡以決定閥開度。感溫筒固定不良時,與吸氣管接觸鬆脫,無法正確感受低溫,筒內壓力偏高,膜片被向下推開,閥針開度變大,冷媒流量增加,造成過熱度不足、蒸發壓力上升,甚至可能導致壓縮機液壓縮。故流量為增加。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。